欢迎访问上海零远环保科技有限公司! 微信扫一扫,内容更精彩

全国服务热线

13764770097

新闻中心News Center

咨询热线

13764770097

您所在的位置:

PP风管安装说明及注意事项

作者:零远环保   时间:2021-08-17 15:15:22

  一、PP风管系统安装工艺流程

  施工准备

  支吊架制作

  支吊架安装

  风管排列法兰连接

  风管安装

  部件安装

  漏光及漏风检测

  复合检验。

  二、PP风管施工准备

  1、熟悉PP风管设计施工图,制作加工前必须到现场实测有关PP风管尺寸,并核对图纸中的相关内容后放样出各PP风管管段、PP风管管件的规格尺寸,对各规格型号PP风管及配件进行汇总记录,以便加工需要。

  2、加工作业场地应通风良好、光线充足,并应避免阳光直射。操作平台、堆放成品及半成品的场地要求平整、干净,能够防雨雪、防阳光直射。

  3、备足符合质量要求的PP风管辅材,配备好施工工具。

  三、PP风管安装

  1、PP风管接长吊装:根据施工现场的情况,可以把PP风管一节一节地放在支架上逐节连接,也可以在地面连成一定长度,然后采用整体吊装法就位。边长或直径大于1250mm的PP风管吊装时不得超过2节边长或直径小于1250mm的PP风管组合吊装时不得超过3节。PP风管放在支吊架上后,将所在托盘和吊杆连接好,确认PP风管已稳定牢固,才可以解开绳扣。

  2、PP风管分节安装:对于不便悬挂滑轮或因受场地限制,不能进行吊装时,可将PP风管分节用绳索拉到脚手架上,然后抬到支架上对正法兰逐步安装。

  3、PP风管系统的主PP风管安装完毕后,尚未连接风口和支管前,应以主干管为主进行PP风管系统的严密性检验。

  四、PP风管安装注意事项

  1、PP风管与支架之间,应垫入厚度为3~5mm塑料垫片。

  2、PP风管支架间距一般为1.5~3m。

  3、搬运PP风管应轻搬轻放,避免摔碰,发生裂缝;堆放PP风管要放平,不应堆放太高。

  4、垂直吊装时,PP风管应绑扎控制绳,防止风管摆动碰撞,发生破裂。

  五、PP风管安装应符合以下规定:

  1、PP风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;

  2、PP风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场PP风管接口的配置,不得缩小其有效截面;

  3、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;

  4、PP风管接口的连接应严密、牢固。PP风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;

  5、柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;

  6、PP风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。PP风管穿出屋面处应设有防雨装置。


页面版权备注

本文版权归 上海零远环保科技有限公司 所有;
当前页面链接:http://www.lypp-sh.com/questions/11.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
关于我们

上海零远环保科技有限公司

PP风管加工生产、PP风管通排风系统设计、安装等一站式服务。

上海零远环保科技有限公司是主要生产各类PP通风管道、PP管件配件的专业化加工生产源头企业,是一家集专业设计、加工生产、施工安装的生产科技型企业。我公司人员具有多年行业经验,源头厂家,能依据客户的要求及现场情况,设计出既保证质量又经济的更佳方案,因此我们深信能为您提供品质好,技术先进,价格合理的专业服务,欢迎致电咨询。